Uprawa palm i innych roślin. Ochrona zimowa. => Zimowanie => Opisy i testy sprzętu => Wątek zaczęty przez: greg w Maj 09, 2013, 09:19:38
-
Niedawno otrzymałem przesyłkę z termostatem, który ma możliwość programowania różnych temperatur w zależności od godziny.
Zasadniczo jest to termostat do sterowania ogrzewaniem podłogowym.
Zapłaciłem za niego około $30 łącznie z przesyłką.
Według zapewnień sprzedawcy miał możliwość ustawienia dowolnych 24 temperatur na dobę. To niestety tylko połowa prawdy. Dobę można podzielić na 24 okresy, ale każdemu z nich można przypisać tylko jedną z dwóch wartości temperatury. Comfort mode lub Energy saving mode.
Generalnie jak zacząłem potem grzebać przy temacie takich termostatów i wysyłać zapytania czy to do sprzedawców na eBay, czy to Allegro, to notorycznie mylą oni ilość możliwych do ustawienia okresów z ilością możliwych do ustawienia temperatur. Piszą, że się da, a jak się poprosi o przesłanie instrukcji to nic takiego z niej nie wynika i wybór jest tylko pomiędzy dwoma wspomnianymi wyżej temperaturami.
Jestem jestem jeszcze w trakcie prowadzenia korespondencji odnośnie dwóch modeli. Jeśli coś się wyklaruje to dam znać.
Mogę jeszcze dodać, że minimalna możliwa do ustawienia temperatura w tego typu urządzeniach to +5 C.
Jednak nawet termostat z możliwością ustawienia dwóch temperatur może w niektórych przypadkach być propozycją lepszą niż termostat z pojedynczą nastawą. Można zaprogramować krótszy lub dłuższy „pik” temperaturowy co być może byłoby pomocne dla palm w rodzaju butia, parajubaea, waszyngtonia.
Posiadany przez mnie model umożliwia pracę z dwoma czujkami temperatury. Są to analogowe czujniki NTC czyli termistory (termorezystory). Do wyboru jest czujnik na kablu lub zintegrowany z termostatem. Dla naszych zastosowań rzecz jasna lepsza jest czujka na kablu.
W przypadku awarii zasilania termostat pamięta ustawione programy (godziny i temperatury), ale nie pamięta ustawień samego zegara. Najwyraźniej ustawienia, o których piszę zapisują się w pamięci, podczas gdy zegar nie posiada podtrzymywania bateryjnego, co jest sporym niedopatrzeniem.
Poza tym termostat działa jak każdy inny.
(https://lh6.googleusercontent.com/-LRyKeyOuoHw/UYrRYj-ly8I/AAAAAAAAHwM/qvM1FFWCsiA/s640/termostat.01.jpg)
Ciężko zrobić zdjęcie podświetlonemu ekranowi LCD.
(https://lh5.googleusercontent.com/-p39RX3YeLHU/UYrRYrKE2qI/AAAAAAAAHwQ/6HM5LoBrzlU/s640/termostat.02.jpg)
Nawet przy pomocy termostatu z możliwością ustawienia tylko dwóch temperatur można zasymulować roślinie 10-godzinny dzień.
W przypadku mojej Butii eriospatha chciałbym dodatkowo wzrost temperatury skorelować z doświetlaniem.
(https://lh6.googleusercontent.com/-XybDNZ4iIS8/UYrRYY8SLyI/AAAAAAAAHwI/qYTvplL3kG0/s426/termostat.03.png)
-
Nowy nabytek - czy ktoś wie, czy ten przewód od czujnika można przedłużyć?
(http://i66.tinypic.com/2usdgn8.jpg) (http://i66.tinypic.com/6s5111.jpg)
-
Mam identyczny regulator i podobny problem tj zbyt krótki przewód w czujce temperatury.
Tomek ja wszystko złożyłem do jednego pudełka. Ty natomiast zasilacz dałeś oddzielnie.
-
Nowy nabytek - czy ktoś wie, czy ten przewód od czujnika można przedłużyć?
Poszukaj w internecie opisu tego modelu.
Jeśli czujnik jest cyfrowy, to można przedłużyć.
Jeśli jest analogowy, nie można.
W przypadku przedłużenia przewodu przy analogowym czujniku pomiar temperatury będzie przekłamany.
-
Nowy nabytek - czy ktoś wie, czy ten przewód od czujnika można przedłużyć?
Poszukaj w internecie opisu tego modelu.
Jeśli czujnik jest cyfrowy, to można przedłużyć.
Jeśli jest analogowy, nie można.
W przypadku przedłużenia przewodu przy analogowym czujniku pomiar temperatury będzie przekłamany.
Greg, właśnie tego się obawiam.
-
Mam identyczny regulator i podobny problem tj zbyt krótki przewód w czujce temperatury.
Tomek ja wszystko złożyłem do jednego pudełka. Ty natomiast zasilacz dałeś oddzielnie.
Artur kupiłem zbyt małą puszkę.
-
Zapewne jest to termostat z eBay (https://www.ebay.com/itm/Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-Thermometer-High-Quality/263401270244?epid=7023815629&hash=item3d53f06be4:g:HHcAAOSwu4BVv1O~:rk:9:pf:0).
Z opisu wynika, że:
„Measuring inputs: NTC (10K0.5%) waterproof sensor”
Czyli termistor, czyli analogowy, czyli nie powinno się przedłużać.
-
Zapewne jest to termostat z eBay (https://www.ebay.com/itm/Heat-Cool-Temp-Thermostat-Temperature-Control-Switch-Thermometer-High-Quality/263401270244?epid=7023815629&hash=item3d53f06be4:g:HHcAAOSwu4BVv1O~:rk:9:pf:0).
Z opisu wynika, że:
„Measuring inputs: NTC (10K0.5%) waterproof sensor”
Czyli termistor, czyli analogowy, czyli nie powinno się przedłużać.
Namiary dostałem od Artura na allegro : https://allegro.pl/regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-20a-110-c-i6935465619.html?fbclid=IwAR1O_okk4idP7ZFe4YJzO2Tk-dTvFD-cc3PMGIXMx0NVVsCgbIyZraVg0M0
-
Tomek możesz przedłużyć. Ten termostat ma w opcjach możliwość kalibracji czujnika. Zakładam, że nie chcesz przedłużać go kablem o 100m ale jakiś 1-1,5 metra - Tak?
-
Ok, ale jakiego przewodu użyć? Nie przypominam sobie od jakiego niepotrzebnego urządzenia mogę kawałek odciąć.
-
Lepiej grubszym ale nie przesadzaj z grubością. Ja przedłużałem kabelkiem 2x0,75mm2. Sądzę, że i 2x0,5mm2 będzie OK.